Antwort auf: Fenster öffnen/schlieessen

Forum Forum Automatisierungen Fenster öffnen/schlieessen Antwort auf: Fenster öffnen/schlieessen

#1017
AvatarJay
Teilnehmer

Hi,

also erstmal fällt mir auf, dass du die Condition

– above: ’19‘
condition: numeric_state
entity_id: sensor.temperatur

quasi doppelt hast.. denn die Temperatur ist ja schon dein Trigger. Daher würde ich es hier mal als Condition weglassen.

und dann probier mal das:

trigger:
– above: ’19‘
entity_id: sensor.temperature
platform: numeric_state

condition:
– condition: or
conditions:
– condition: state
entity_id: media_player.wohnzimmer_tv
state: ‚off‘
– after: 08:00
before: ’17:00′
condition: time

action:
– device_id: 0febf14b1ad24e78b67e83c1cece8e05
domain: cover
entity_id: cover.shelly_shsw_25_10efd2
position: 100
type: set_position

 

beim Schließen dann das Selbe.. nimm da auch die Condition mit der temperatur raus.

 

Gruß

Jay